看了03G101-1图籍,第40和第41页,对框架柱的的箍筋加密范围做了解释,但有点看的很不明白。一般来说,底层的加密范围大于三分之一的高度,其他层都在六分之一左右。但是图籍第40页又说,当柱纵筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接处箍筋加密,哪请问:柱纵筋采用焊接连接时,可以参考第41页的箍筋加密区高度选用表,若采用绑扎搭接时,是不是把搭接加密处+搭接外的箍筋加密区,也就是说抗震框架柱,采用绑扎搭接时,是不是整个柱子基本上都是箍筋加密区(超过三份之二的高度)? 补充下,抗震框架柱的绑扎搭接不在柱高>500mm以内(底层三分之一高度以内),过了这个高度后,才是搭接处,请高手详细查看后,予以解答,感激不尽!!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • csj87689315
    csj87689315 沙发
    例:
    基础顶到一层顶5.0m, 梁0.8m (二级抗,二次搭接,全用20的筋)
    则 Hn=4.2m
    加密长度≥1/3Hn+1/6Hn+2.3倍LlE (LlE≈LaE*ζ*2.3=38*20*1.2*2.3=2100)

    =1.4+0.7+2.1=4.2=Hn
    请问2.3倍LIE什么意思?
    2009-04-09 17:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • xiaotudouchen
    xiaotudouchen 板凳
    还有一点小看法:
    柱的搭接长度应该为LaE*ζ*2.3×0.7,这样比较合理:lol
    2008-09-18 08:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架底层配筋小于上部结构

不知各位当遇到框架底层配筋小于上部层时是怎么处理的另外如果出现这种情况,除了理论计算上的原因外会不会有程序本身参数选用不当的原因呢恳请各位大侠赐教