有功走,无功表不走

发布于:2006-12-27 09:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我装了几台配电柜,高压进线柜里的有功和无功两块表,有功走的好好的,而无功是一个字也不走,接线是两块表串在一起的,电压并,电流串,用的是一组互感器.在低压我也接了三块无功,就只有一块是走的,其它两块也是这样的情况,请朋友们帮帮想想原因,

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yap_3500
    yap_3500 沙发
    嘻嘻,谢谢各位,不是我接错了,是他们在接高压入线时,就把极性接错了,我只由改线喽,
    2007-01-07 21:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • dfh_123
    dfh_123 板凳
    有功和无功表的接线是不同的:有功表接线(三相三线)电压接A,B,C三相PT电压,电流接A,C两相CT正极性电流。
    无功表接线(三相三线)电压接A,B,C三相PT电压,电流接A,C两相CT反极性电流。
    如果是串接(有功和无功表)电流接线应一正接(有功)一反接(无功)。
    2007-01-01 00:24:01