到底是商住楼还是综合楼?

发布于:2006-12-25 13:29:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一建筑物,地下一层,地上二十八层。地下一层为停车库,裙楼一至四层为商业建筑,裙楼建筑高度小于24米,五层至二十八层为一梯四户住宅。请问该建筑物是商住楼还是综合楼?审核时定性为综合楼,而消防审批时为商住楼。按照《高规》第7.3.3条,如为商住楼,其火灾延续时间为2小时;如为综合楼,其火灾延续时间则为3小时。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • qd-xzl@co163
    qd-xzl@co163 沙发
    按照规范来讲应该是商住楼。如果裙房部分不是住宅,而其其它用途,则就是综合楼了。
    规范的精神就是这样的
    2007-03-08 15:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • lijingvip
    lijingvip 板凳
    应该是商住楼吧!去年做过一个工程,地下一层,地上七幢十八层。地下一层为停车库,裙楼一至三层为商业建筑,裙楼建筑高度小于24米,五层至十八层为一梯两户住宅。
    这个机会大点!
    2007-01-20 18:19:20

    回复 举报
    赞同0