土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教:地板辐射采暖负荷计算
一栋猪舍建筑,里面采取地板辐射采暖和散热器采暖联合的方式,局部区域(四条带状区域,供新生猪仔活动区,总面积约200平,建筑总面积1400平)采用地板辐射采暖,32°的设计温度,其余区域采用散热器采暖,20°的设计温度即可,冬季猪只所需新风量很大,新风不经处理直接送入室内,靠采暖负荷抵消,房间无内墙,都是护栏类的隔断,请问这栋建筑的采暖负荷该如何计算?

全部回答(13 )

  • zjp875733590
    应该根据新风量,室内外温差,计算出新风热负荷,其他计算与普通热负荷计算相同
    2014-03-23 17:11:23 来自 PC 评论 举报
  • c19891024hen
    处理新风恩可以用鸿业负荷计算软件算算~
    2014-03-19 18:14:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10