大家做的28柜,柜顶小母线是怎么连接的?
我们做的都是每台柜顶右侧有个小母线连接端子,端子两端小母线靠端子连接。柜内上小母线的线也是接在那个端子上。
可是现在遇到一个外地的供电局说那样不行,说不可靠。非得弄个什么小母线连接器。我知道有那玩意,可是没见过长什么样的。望大家指点一下。最好能发张图给我认识一下谢谢!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    据我所知,是先有的插接式小母线端子,后出现的铜棒小母线,一般开关柜上用的有直径6mm的铜棒,8mm的铜棒,所以不存在仿名牌的问题,用导线替代铜棒最根本目的是为了节约成本。老早的焊接柜根本就没有柜顶小母线,后来改进的焊接柜有了小母线位置,但是因为角钢挡着,也只能用导线连接,没法穿铜棒。出现KYN28后,柜顶小母线才最大限度的开始应用。五年内我只见过1个项目用直径10mm的铜棒做小母线,而且小母线端子很难找到配10mm铜棒的。直径12的铜棒小母线我从来都没听说哪用到过,如果谁用到过,希望能发上来看看。
    如果用导线的小母线,现在一般要求最小规格都是6平方导线,4平方的几乎绝迹了。