土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间沉箱的排水

卫生间沉箱的排水

发布于:2004-07-28 13:58:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做过一个工程,卫生间采用下沉400的做法。审图中心的意见是,沉箱本身也要考虑排水,我没做过沉箱本身的排水,不知如何下手。只有上网求教了……
有工程实例请发到 okwenhao@163.com

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lzlw327
    lzlw327 沙发
    图中防水套管不好施工,如果质量不好反而会成为漏水隐患。
    沉箱架空敷设,侧排地漏没有存水弯,不就是透气管?臭死!
    就算有存水弯,难道沉箱内一定就会有水?
    北方做法是没有侧排地漏的,一般就按03SS408的做法。
    但也有问题,现在施工质量太烂,漏水很正常。
    这确实是个值得讨论的问题!
    2004-12-01 18:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • lzlw327
    lzlw327 板凳
    现发上,各位可以参考一下,但我觉得不是太妥
    2004-12-01 18:08:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问关于综合楼热水的问题

请问各位专家,现在手上有个六层的综合楼,要求,1.2.3为餐厅,4.5.6为浴室,目前市政压力仅能满足到3层,那么考虑到4.5.6用变频供水,可是,如果再有热水系统,假设不做屋顶水箱,单纯的靠变频来控制冷水,而热水也是由热水供水泵来供给,那么关于冷,热水压力平衡怎么来解决,谢谢各位

回帖成功

经验值 +10