土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 问个防震缝的问题

问个防震缝的问题

发布于:2012-06-25 20:03:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1 框剪及剪力墙结构的70%和50%包括 框架结构的初始100mm吗?举个例子
6度20m的框剪结构 是(70+20)x70% 还是(100+20)x70%?
2 防震缝宽度应按不利结构和较低房屋高度确定,这两种情况刚好冲突以哪个为准?
举个例子 60m的框架和50m的框剪相邻,按哪一个计算?还是分别计算取大值?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • ey47
    ey47 沙发
    1.框架算的总宽x70%;2.按50m框架计算
    2012-07-10 12:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • gq112233
    gq112233 板凳
    按框架,50米计算
    2012-07-08 21:57:08