土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【急求诊断】这配电柜存在安全隐患吗

【急求诊断】这配电柜存在安全隐患吗

发布于:2012-06-25 13:01:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
单位最近装修一处办公点,配电柜入户电来自于本单位一个250kva变压器,连接电缆时VV22 185×4+95×1铜芯电缆,用电负载约200kw。配电柜上部的主空开连接片发乌;中部其中一个刀闸用于发电机的切换;下部两排空开分别控制中央空调各主机。

做为现场管理员我一直认为施工单位制作的这个配电柜存在较大的安全隐患,但是施工单位认为我们提出的问题不成立。由于我不是电气专业的人员,不能准确地说出配电柜的隐患点,也提不出明确的整改要求。所以特来论坛请教各位专家如下问题:
1. 这个配电柜存在哪些问题,哪些是涉及安全的隐患问题?
2. 配电柜隐患如不整改可能造成的后果?
3. 怎样向施工单位提出整改要求。

急盼各位专家指点,谢谢您的帮助~~!!

配电柜上半部.jpg


配电柜下半部.jpg


配电柜下部.jpg


主空开特写.jpg


主空开周边.jpg

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • wweitmk1997
    wweitmk1997 沙发
    应该用断路器啊
    2014-10-24 18:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhanglianyun1989
    接线太乱
    2012-07-03 08:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紫平铺水库

紫坪铺水库是一个以灌溉、供水为主,结合发电、防洪、旅游等的大型综合利用水利枢纽工程。水库正常蓄水位877米,死水位817米,设计洪水位871.1米(P=0.1%),核定洪水位883.1米,最大坝高156米。在校核洪水位下,总库容11.12亿立方米,其中正常蓄水以下库容9.98亿立方米,正常蓄水位至汛期限制水位之间库容4.247亿立方米,死库容2.24亿立方米

回帖成功

经验值 +10