土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于预应力高强混凝土管桩施工的一点小疑问

关于预应力高强混凝土管桩施工的一点小疑问

发布于:2012-06-25 12:02:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家好!我是一名总承包单位的技术员,没有一点的施工经验,完全是个新手。第一次发帖!想向各位前辈请教下一些问题!
先大概说一下工程概况:我们承建一个4万坐席的体育场,桩基承台,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125两种管桩,静力压桩。设计院很偷懒,大概看了下地勘,就把所有的桩设计成36m,其实图纸从长螺旋压灌桩改为PHC的c型桩,再改为现在的AB/B桩,已经改了很多次了(这点很烦人)。根据目前打桩情况来看,地勘报告很不准确,实际配装长度30m~38m不等。
然后,请教各位前辈:
1、设计的桩抗压承载力特征值为1900kN,设计、勘探、监理、甲方开完会后把打桩终压力定为4500kN,1900的2~2.5倍吧?10G409图集中PHC桩桩身承载力与裂纹控制指标表格中500的管桩桩身轴心受压承载力设计值为3701kN,用4500kN的终压值是否有必要?
2、30多米的桩,要配3节,焊接两次,按照JGJ94-2008规范第7.5.8的第一条“第一节桩下压式垂直度偏差不应大于0.5%”,把这个第一节桩控制好了,后面两节垂直度如何控制?是否不需控制,直接把连接的两节桩桩头对接密合即可?现在的情况是:第一节打桩过程全程控制垂直度,接第二节的时候往往会发现垂直度有偏差,第三节的时候发现偏差更大,甚至有15cm(极少数),如何处理?第一节桩打下去后,后面的桩垂直度有问题的话,那也是没有办法的,只能让后面的桩不垂直打下去,监理却不允许!假如把后面的桩调垂直后焊接再打,那两节桩的接头就会有较大的缝隙,对小应变检测会有影响,而且存在缝隙的话,桩受力不均匀,在4500kN的压力下,桩身有时候承受压力太大而爆桩,处理起来更麻烦。垂直度偏差太大,也会引起各种质量问题、、、
噢,好吧,还有很多想问的,下次再问好了。
自己看了下前面写的,好像说的不清楚,不知道各位前辈高人是否看明白了?请给我们刚出来的后生们一点指引吧!
在此谢过啦!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fuck74110
    fuck74110 沙发
    对于第一个问题:首先,你要看地质勘探报告所给的报告,图集规定的是下限值(即现场施工终压值不能低于这个值),phc桩本身必须至少能承受这个基本的终压值,所以PHC桩的本身抗压值一般都会比这个值上浮一些,上浮多少就要看工厂的制作规范和行业规定,这样才能经得起检测的评定合格出厂。其次看桩基的设计图纸里面桩的受力类型,是端承桩?还是摩擦桩?如果是摩擦桩,用4500KN的终压值,只要在桩没压坏的情况下,施工单位必须要保证这个值这样才能够保证后续的使用阶段不会出现沉降不均匀;如果是端承桩,这样的深度多半是摩擦端承桩,用4500KN终压值,可能是为了确保能进入持力层一定深度(规范要求的深度),那么施工单位仍然要满足这个终压值。
    对于第二个问题:这个属于施工技术范畴的问题,你既然在第一节桩的时候做到了全程控制垂直度,在这个情况下如果控制合格没有超过垂直度偏差的范围,那么你后面的各段桩可以不进行全程控制,垂直度偏差也不会超过规范的要求。在接桩的时候发现了垂直度有偏差,此时应该在验收合格满足的条件下(小应变检测、桩不被压爆)尽量去纠正垂直度偏差,通过各段的纠正,把偏差纠正道规范允许范围,不垂直打下去验收规范不允许的,与图纸设计的桩基受力是不相符的。
    2012-06-28 10:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • jurgencl
    jurgencl 板凳
    500桩打36m的确有些长,4500的静压力正常的,我公司一般采用2.2倍特征值去压桩
    2012-06-28 09:35:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多