求助:是否要设室内消火栓系统???在线等
求助:是否要设室内消火栓系统???在线等
一幢普通商务办公楼(三层),只有公共卫生间,建筑体积大于5000立方米,小于10000立方米,是否要布置室内消火栓系统?
本人意见:根据<建规>8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
认为不要设,不知是否正确?谢谢各位大侠指导!!!
发布于
2004-07-23 09:37:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
archwater
如果严格按照规范来理解,根本不用设,没什么争议,也没有什么从严的问题。 不过我们是在搞工程,不是律师抠字眼儿,这种问题没什么好讨论的,听消防局的就可以了,没什么好争的。
2004-07-25 17:15:25
来自 PC
评论
举报
zeng_px
我曾做过个中学教学楼,四层,8000多立方,消防局还是要求设,还要单设消防泵房。
2004-07-25 15:55:25
来自 PC
评论
举报