土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室局部抗浮不足用打抗拔桩吗?
底下室顶板上方覆土很薄,局部抗浮不足(柱网9*9,四五个柱网格的范围),其余柱网抗浮满足

全部回答(11 )

  • cehanchun
    计算一下到底差多少,可以考虑将顶板和底板都适量加后一点,再往外多挑一点,挑出部位,可以考虑上砌毛石.差的不太多的话,打桩未必经济,且施工工期也长.
    2007-02-04 14:09:04 来自 PC 评论 举报
  • bigwxp
    还是底板顶部覆土的好,应该这部分是没有上部建筑的地下室,或者局部加厚底板,还有你的柱子应该是用的独立基础吧?直接把独立基础做成立方体,不要做成锥形的了,增加自重!!
    2007-02-04 00:05:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10