11层住宅的电梯电源从这里引可以吗?
11层住宅的电梯电源从这里引可以吗?
11层住宅的电梯应该不属于消防电梯吧?
按二级负荷考虑,我可以一路引自普通电源回路,另一路引自消防专用回路吗?
也就是说我一路引自总配电箱的一条支路,在消防切非时不切除此回路;另一路引自另一个变电站。
大家说我的这个思路可以吗?
发布于
2006-12-18 22:07:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
tkiteasy
一级负荷和二级负荷的关键区别在于电源是否独立 而不是配电线路是否为双回路
lz的电梯不是消防电梯 那么消防负荷极有可能只有应急照明而已 总箱单独回路+蓄电池灯即可满足要求
如果还有防排烟风机 那么乖乖的引两个回路过来 强条不要去碰 没好处 省钱的是甲方 当风险的是你 何必呢?
对于施工图深度图籍 它不是设计依据
要是我是审图人员 对于这种做法 我一定给他个违反强条
可惜偶还刚入行。。。。。论不到我说话啊。。。。
2006-12-21 17:47:21
来自 PC
评论
举报
chshchy
朋友把问题说的过于复杂了,具体情况还得具体分析。
如果这个建筑本身二级负荷不多,比如本楼没有消防泵,楼梯间建筑平面已经解决了自然排烟,地下室不大又抹坡度排水。那么二级负荷就只有应急照明、消防控制和电梯,总共安装容量可能也不超过30KW。难道你也专门引一条消防回路来吗?此时,完全可以用普通照明总柜分别出消防回路正常电源,非消防负荷回路上分励脱扣。
如果都按照单独电源进线,完全保证任何情况下的稳妥性,那么还分二级负荷和一级负荷干嘛?那都按一级负荷做的了。施工图深度等图集也是这样的做法。
2006-12-21 14:08:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
parapary
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
45
回复
239
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
