土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房上方加卫生间怎么处理可行啊?

配电房上方加卫生间怎么处理可行啊?

发布于:2012-06-18 18:51:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教个问题,现在有个项目,一层以前是架空,现在甲方要求改成小商业,每间小商业要加个卫生间,下面是配电房。就是说配电房上方的卫生间已经没法避开了。
现在的工程进度是修到±0了 ,1层的卫生间咋个处理可行啊?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发

    你再看一下条文说明,它只是说如果不能避开震动或高温场所,则可采取措施。并没有允许卫生间可以采取措施。
    我当初跟建筑沟通无果,就是因为建筑提出了与羊肉泡馍同样的理由,因此拒不修改。院长感谢我也并非因为这种方法不能通过审图,而是说一旦出现事故,这个责任是承担不起的。变电所是一栋建筑的重要部门,假如医院因为变电所受潮停电,导致病人死在了手术台上,第一个坐牢的就是注册建筑。设计采取了一大堆措施,施工时就一定能做到位么?到时候就算是施工的问题也会赖到设计头上,说都说不清楚的。
    2012-06-21 16:21:21

    回复 举报
    赞同2
  • 五月风1975
    五月风1975 板凳
    只要满足配电室最小安装高度要求,可以在配电室做双层楼板,如不满足,可把一层卫生间地面提高,在一层做双层楼板。
    2012-06-20 23:21:20

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】10kV电缆采用单芯电缆安装容易出问题?

请教大家一个关于10kV电缆采用单芯电缆的问题。问题提出:1、目前紧凑型的柜体安装三芯电缆很难安装,安装容易出问题。了解的周边:1、好像看到使用单芯电缆时有回流线等问题。问题:1、如果采用单芯电缆的话,各规范上有什么大变动?2、设计上有无其他因此引起的重大改变。3、成本上大概增加多少?

回帖成功

经验值 +10