土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔风冷模块空调压机结霜严重~~求请教!!!

麦克维尔风冷模块空调压机结霜严重~~求请教!!!

发布于:2012-06-17 21:29:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lee1380
    lee1380 沙发
    lee1380 发表于 2013-2-15 22:25 压力对应温度你在开会机,壳管冻崩了,就绝对缺氟了
    2013-02-15 22:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • lee1380
    lee1380 板凳
    wenheng0577 发表于 2012-6-17 21:39 坐等赐教啊~~~万分感谢 为什么停机之后低压还是O 绝对不是缺氟压力对应温度
    2013-02-15 22:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多