土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线载流量估算口诀-相当好记(与大家分享)

导线载流量估算口诀-相当好记(与大家分享)

发布于:2006-12-12 19:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • goto950
    goto950 沙发
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。

    三十五乘三点五,双双成组减点五。

    条件有变加折算,高温九折铜升级。

    穿管根数二三四,八七六折满载流
    2007-06-08 22:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • xyfly121
    xyfly121 板凳
    有利于提高效率。
    实现快速出图。
    2007-06-08 18:08:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急请教:分线盘的作用是什么?

谁能给我具体说一下,分线盘的作用是什么? 没有google出来。。。。。。。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10