0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
4160V, 3900KW 电机接线盒内接线爆掉!求分析(看图)请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句感觉楼主是想省掉主配电箱里的分支开关,因为他强调下一级回路很近。如果省掉的话安全上大打折扣,当然工地上还是有人这么干的。(12楼)
回复 举报
回复 举报