土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几个回路从一个空气开关里接出来行不行

几个回路从一个空气开关里接出来行不行

发布于:2012-06-16 19:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于总电箱和分电箱距离比较近,是否可以直接从总箱的一个总开关以放射性的方式分出几个电缆接到分配电箱内,分电缆载流量稍大于分配电箱总开关即可,这样做是否可行?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cdhxd
    cdhxd 沙发
    楼主是想节约断路器,这样不安全哦,应该按照规范做。
    感觉楼主是想省掉主配电箱里的分支开关,因为他强调下一级回路很近。如果省掉的话安全上大打折扣,当然工地上还是有人这么干的。(12楼)
    2012-06-26 21:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大拇哥
    大拇哥 板凳
    你这个总箱没有回路就一个开关么?楼主是为了省略几个断路器,减少保护配合级差是吧?如果是这样的话,区管的建议完全可以采纳哦!
    2012-06-18 21:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4160V, 3900KW 电机接线盒内接线爆掉!求分析(看图)

请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。

回帖成功

经验值 +10