土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4160V, 3900KW 电机接线盒内接线爆掉!求分析(看图)

4160V, 3900KW 电机接线盒内接线爆掉!求分析(看图)

发布于:2012-06-16 18:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家帮着分析下看看最可能造成该故障的原因是什么。
背景信息:电机本身2,3年新吧,但是这个车间是个全新的车间,生产不到两个月,也就是电机跑了不到两个月。还有就是,这个电机不是24小时运转,而是一天之内开,停4到5次。电机启动装置为通过接触器直跨线(4160V)直接启动。我在美国,所以接线电缆用的是美国线规,电缆大小为2AWG.

图1, 每相上有4根从电机内部出来的引线,这里有两个彻底爆掉了。这张是B相。具体故障点在引线端头的压接套处。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251959PM.jpg[/IMG]

图2,还是B相,不同角度。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252236PM.jpg[/IMG]

图3,这张是A相,没有完全爆掉。但是可见其中两根引线严重损毁,有可能过热造成?
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201252219PM.jpg[/IMG]

图4,这张是C相,唯一没有故障的相。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MOPv2-Americas-MetaFramePresentationServerClient615201251917PM.jpg[/IMG]

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • blackpool
    blackpool 沙发
    同意楼上诸位观点 应该是接线鼻没有压紧 导致电缆过热
    2012-06-25 21:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • jackie5241
    jackie5241 板凳
    通过照片看 似乎是电缆鼻子就未进行压接,压接过了应该出现压接后的痕迹
    2012-06-25 09:42:25

    回复 举报
    赞同0