土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】预制淋浴间内插座是否能安装
如图,此防溅插座为马桶做电加热或相关功能所用,但其安装距离是否符合民规中12.9特殊场所的安全防护要求?个人觉得此插座安装在2区以外,且距离预制淋浴间的门口超过0.6米,应该可以安装。但个人总觉得和淋浴喷头在同一预制淋浴门口,存在安全隐患。求助各位专家,此插座是否能安装,为何?在此多些各位啦

未命名.jpg

全部回答(26 )

  • fancunshang
    可以装,即使在2区内只要高度在2.3m以上就可以,请看设计规范及验收规范
    2012-06-24 20:29:24 来自 PC 评论 举报
  • zbf44121508
    这个事盲区啊
    2012-06-23 11:32:23 来自 PC 评论 举报