土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV YJV22 3x400 装盘最大长度

10kV YJV22 3x400 装盘最大长度

发布于:2012-06-13 14:12:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:YJV22-8.7/15kV-3x400电缆1400m,中间要设几个中间接头?YJV22-8.7/15kV-3x400电缆最大装盘长度是多少?先感谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡大
    胡大 沙发
    整盘长度不会超过1000米,我放的110KV电缆外径96mm,整盘最多1100米,最大外径3800mm,要考虑运输问题,如果整盘长度够的话,不需要中间接头,多增加几台电缆输送机就可到位,我放的110KV电缆比你复杂的多去了,水平弯、垂直弯最多的那根达14处啊。
    2013-12-07 23:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    :P3*400电缆,是3跟400的单芯电缆组合在一起的多股电缆,如果是YJV-22的型号的话,外径不止86mm吧????
    2013-12-07 14:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎加入电气设计QQ讨论群

群号217500132 多多交流 相互学习 共同进步 期待你的加入

回帖成功

经验值 +10