土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 活性炭过滤器设计填料高度标准

活性炭过滤器设计填料高度标准

发布于:2012-06-13 14:05:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
谁能提供给我一份有关活性炭过滤器填料高度的依据?
我看了《给水排水设计手册第2册——建筑给水排水》第632页,里面说在有石英砂做垫层的基础上,厚度还要1.5m-2.0m,
可是按照经验来讲,厚度就只要达到1.2m就好了呀,我现在给一个用户做,他要求我提供关于活性炭装填高度的一个依据,如果我引用给排水手册里的理论,那厚度就太大了,谁有其他的有关依据标准码?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • miaomiaozhaow
    miaomiaozhaow 沙发
    我公司的填料是按高度的60%,1.2m来做的,效果还可以
    2012-07-02 17:08:02

    回复 举报
    赞同1
  • 人刂中年
    人刂中年 板凳
    这不很好吗,其实多穿几十公分没见有太大效果
    2014-03-22 11:40:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活性炭过滤器设计填料高度标准

谁能提供给我一份有关活性炭过滤器填料高度的依据?我看了《给水排水设计手册第2册——建筑给水排水》第632页,里面说在有石英砂做垫层的基础上,厚度还要1.5m-2.0m,可是按照经验来讲,厚度就只要达到1.2m就好了呀,我现在给一个用户做,他要求我提供关于活性炭装填高度的一个依据,如果我引用给排水手册里的理论,那厚度就太大了,谁有其他的有关依据标准码?

回帖成功

经验值 +10