必须高度重视“插座安装时仔细接线、安装后逐个用插座相位检测仪进行检测”的做法!!!
今天到某国家一级企业施工的高档办公楼进行竣工验收前检查,在一楼一进大门的两门厅处,用插座相位检测仪检测插座时发现:
1、显示接线正确的11只低位插座在模拟漏电时都不跳闸,另一只插座显示相线与地线接反!!!
2、两只高位空调插座都跳闸!!!
经检查验证:
1、低位插座与高位空调回路插座的接线在两只门厅插座配电箱处全部接反了,低位插座未经漏保,故模拟漏电时都不跳闸!!!
2、那只接线错误的低位插座,是安装电工在插座后接线盒内接头处将火线与地线接反了!!!
试想,如果有人在此插座接了类似金属外壳微波炉的电气设备,又有人去接触了此金属外壳,会有什么后果???!!!是会电死人的啊!!!
所以:
房建工程插座安装完毕后,必须用插座相位检测仪逐个进行检查、试跳!!!
否则,就会出现各种怪异现象:相地错;缺地线;缺零线;缺相线;显示正确但模拟漏电时不跳闸!!!
[