供配电技术
\
急:求教:YJV-3*150+2*70电缆功率?
急:求教:YJV-3*150+2*70电缆功率?
在施工中遇到一个问题,小弟菜蔬学浅:
在工程原设计中:一办公楼空调机组供电,共八台,每台30KW,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70
现由于空调机组由其他单位施工,一共也是八台:但每台功率改为了:45KW!不知道原设计的电缆还能用不?会不会有问题??
谢谢!
发布于
2006-12-06 17:57:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
qcwu
谢谢上楼的,惭愧啊!本来大学是学暖通的,现在一出来都是做水电,把老本行搞忘得差不多了!
2006-12-11 18:41:11
来自 PC
评论
举报
well-wang168
刚才手头有个空调的资料,它的制冷量也是45KW,它的配电功率为16KW;以上的东西做为参考,自己在去看看铭牌和空调机的型录资料!
2006-12-11 13:06:11
来自 PC
评论
举报