土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实例讨论:室外变配电室时,建筑内消防设备如何配电?

实例讨论:室外变配电室时,建筑内消防设备如何配电?

发布于:2006-12-06 15:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程概况:
 变配电室设在室外,从变配电室的低压配电屏采用220/380v电缆分别向办公楼,宿舍楼配电,接地系统采用TN-C-S系统,办公楼地下室有消控室,消防水泵房,屋面有排烟风机。我从变配电室引两路电源到办公楼低压配电柜,然后再分出
不同回路供给消控室,消防水泵房,排烟风机。
问题:A.审图人要求消控室,消防水泵房,屋面排烟风机都直接从室外变配电室低压配电屏放射式配电,由于配电电缆直接引至设备处,不经过办公楼配电室,请问消控室,水泵房,屋面风机的PE线应该如何引出,并如何与大楼PE线联结?
   B.变配电室在室外,若采用TN-S系统是否合理?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • elite
    elite 沙发
    UP
    2006-12-11 12:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • elite
    elite 板凳

    问题是室外变配电室过来是4根线啊,我觉得LZ的疑惑是怎么把PEN线分开
    是在消控室内再做个PE排分出来么?
    2006-12-08 22:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业照明问题请教

本人设计了一个工业用照明控制箱,甲方要求控制箱要选择带漏电保护的断路器.照明控制箱回路中是否要装带漏电保护的断路器.

回帖成功

经验值 +10