土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【讨论】污水管道在综合管线最上方,该如何来优化啊

【讨论】污水管道在综合管线最上方,该如何来优化啊

发布于:2012-06-09 09:31:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个办公小区是一个洼地,所以市政污水管的与小区内部污水管的标高相差很少,现在可能造成的原因就是污水管在综合管线的最上方,与污水管要求在最下方有差别,请问一下除了污水提升,可以降低污水管高度之外,还有什么方案可以解决吗。
我最担心的是,给水管、消防管会在污水管下方。还有别的管线,比如强电、弱电、雨水管。
第一,污水管可以放在最上方吗?然后在接口处做套管防渗。第二,就是给水管在小区马路上敷设时离污水管离开一段距离。但是不能保证其他管线不会在污水管下方。第三,污水管的管材钢环度系数用10的。这样是不是可以?
有没有强规说,污水管一定要在***管线的下方。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪里个浪02
    如6楼所说,如果污水管道在最上方,可以通过在交叉点添加钢套管来解决。另外,如果实在不行,需要提升的话,一定一定要考虑通风,不但要通风,还要考虑除臭。在形式上,建议考虑全地埋式,不然环评过不去的可能性很大,污水泵站距离居民楼的距离是有明确要求的,具体是多少记不住了,可以去查一下相关规范,一般建筑小区都不满足,但是如果做地埋式的话,保护距离可以减小一半,还能好一点。
    2019-05-17 16:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2019-05-14 16:41:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多