0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请教:空开跳掉的问题我们这里有个C63的空开,下面带了大约15台空调机,使用了大约10分钟,就跳掉了,第二次再送了下,还是10分钟左右就跳了,我卡了下电流,大约在40A左右。我认为是空开的质量有问题,厂家的人却认为是谐波引起的,要换更大的,然后扯皮说换更大的空开要我们给钱,搞的人火大。 对于空开不是非常了解,现在想请教下,这到底是质量问题,还是谐波引起的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
总功率P=0.2X20000=4000KW,按cosφ=0.90计算,需要容量S=4445KVA
分6路(平均的话),每路741KVA,三相分匀的话,每路电流I=1225.5A
楼主需要装6台800KVA的 镍氢电池变压器(每台12W,72W)
9台大容量(更多)开关柜(也是12W/台),(6个进线,3个母联,再加6个出线————太大了)共15台,15X12=180W
高压不算,低压电缆多少km?很难从条件中计算!我看总的最少也得考虑500W吧?!
回复 举报