土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于一层厂房的喷淋问题

关于一层厂房的喷淋问题

发布于:2004-06-13 21:36:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手,有一栋家私厂,一层,高5米,二千平方!
要搞喷淋,只用喷淋泵+稳压行不行,要不要加水箱和气压罐?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gdbmw
    gdbmw 沙发
    什么样的气压罐可以储存10分钟的消防水量?
    就算是5分钟,那也得要个多大的气压罐。
    楼上,气压罐加稳压泵可以取代水箱吗,我的印象里气压罐加稳压泵只是稳压装置,与水箱的作用是两回事。
    2004-06-24 15:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • gs2001
    gs2001 板凳
    第8.6.3条规定,室内消防水箱应储存10min消防用水量。设置消防水箱最初目的是考虑在消防车未赶到前,水箱能供室内消防系统扑救火灾。由于一般建筑物室内消防系统均设置消防泵,而且除室内消防用水量不超过25L/s的工厂,仓库及七层至九层的单元式住宅外,消防水泵均应设置备用泵。备用泵按规范要求有双电源或双同路供电,否则要采用内燃机作动力。这样的消防系统,其立足点是消队水泵,而且安全可靠。那么消防水箱的贮水量应只要满足消防水泵达到正常运转前的消防水量即可,按《建规》第8.8.5条规定:“消防水泵应保证在火警后5min开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”,屋顶消防水箱贮水量应按5min考虑。1999年6月1日起实施的消防泵性能要求和试验方法(GB6245-98)中规定“发动机应有良好的常温启动性能,应保证5s内顺利启动,引上水后20s内应能使消防泵达到额定工况”。

    水箱和气压罐取其一即可,厂房5m的高度对于设置水箱没有实际意义。
    气压罐加稳压泵的消防给水方式是最佳方式。气压罐取300l即可,稳压泵可防止管路水量损失而导致管路水压下降,使管道任何时间都能充满符合压力要求的消防水,使整个系统保持常高压状态,这也是其为何能取代水箱的缘故。