土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 三层小楼建筑防火设计的困惑,真诚求助建筑大师、审核消防设计的专家帮助我解除困惑。

三层小楼建筑防火设计的困惑,真诚求助建筑大师、审核消防设计的专家帮助我解除困惑。

发布于:2012-06-06 13:39:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一栋三层的小楼,每层的面积为580-590平米,设置了二个楼梯,一个为封 闭楼梯,一个为开敞楼梯,整栋楼为一个防火分区,开敞楼梯到室外出入口距离 为11米,应该完全满足《建筑设计防火规范》要求:5.3.13 民用建筑的安全疏 散距离应符合下列规定:3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采 用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼 梯间小于等于15m 处;
但审图的开了一张施工图设计文件审查整改通知单,整改内容为:综合楼一 层的门厅,内有开敞楼梯见,未采用乙级防火门与其他区域分开。
与整改内容相关强制性标准条目、法律犯规条款《建筑设计防火规范》第 7.2.3.4条(7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃 烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:4 一、二级耐火等级建筑的门厅;)
这样的审图意见使我困惑,真诚求助建筑设计大师、消防设计的专家帮助我 解开困惑。谢谢大师们充分发表自己的意见,我想我一定能得到一个正确的结果。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 啊兰若
    啊兰若 沙发
    学习了,谢谢楼主的慷慨分享~
    2016-02-16 17:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • htcatat
    htcatat 板凳
    这个建筑物按照规范很明显不需要用封闭楼梯间。既然不需要封闭楼梯间,那么底层为什么做成扩大封闭楼梯间呢?
    不同意楼主关于整个建筑是一个防火分区的看法。应该是每层为一个防火分区。如果看做一个防火分区,那么3层的疏散要从最远端算到楼梯长度的1.5倍加上11米到室外,疏散距离肯定会超。
    所以这个建筑,只能认为是每层一个防火分区。三面实墙面围合的开敞楼梯是疏散安全区,楼上房间的疏散长度计算到开敞楼梯口。
    2012-06-21 17:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑立面设计的新思路~植物墙

可能很多建筑师已经了解或接触过这种材料,这里还是给大家介绍下吧。植物墙是自2000年左右开始在欧洲开始流行的一种新型建筑材料,主要使用在外墙立面上,特别是西向或北向的日照强烈的墙面,既可以起到建筑隔热的主要,同时大大丰富了建筑外墙立面设计的美感,现在随着技术发展,也开始使用在室内,主要是在大堂,接待中心,会客室等地方使用。植物墙目前主要分为两种形式,一种是法国Patrick的平板法,一种是模块法。两种形式各有优劣,平板植物墙厚度薄,重量轻,造价很低,植物效果好,目前主要使用在室内植物墙和室外小面积植物墙上,而且后期需要精细养护,工作量比较大。

回帖成功

经验值 +10