今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 海风0107
    海风0107 沙发
    2006-12-21 02:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • xuhao325
    xuhao325 板凳

    水泵扬程50米是足够的,末端压差12米,亦可保证需求,估计还是平衡阀问题。近端环路需要,远端环路根本不需要其最大阻力可达50米,最好去掉,或者将阀芯摘除增加通流能力。
    可以先试一下,首先排除1、平衡阀或2、过滤器3、阀门4、连通管回路等问题