电气工程
\
照明工程
\
应急照明系统一个主供+蓄电池是否满足规范?
应急照明系统一个主供+蓄电池是否满足规范?
应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?
设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;
而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
是否有冲突,影不影响消防验收?
发布于
2012-06-04 11:49:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
jangher770
跟着学习,看大家讨论的挺详实还有经验之谈,挺好
2012-07-03 18:01:03
来自 PC
评论
举报
木头lxx
说的都不错,电池应该是最好的应急电源
2012-07-01 20:52:01
来自 PC
评论
举报