我单位几台开利30HXC250A主机,经常报113或213故障。手册上说是星三角启动失败,接触器损坏。更换了新接触器,也不解决问题,还是经常报。保养公司说250A经常会出现这样的问题,是设计缺陷。原因是当A回路一台机头启动后,冷却水温上升,冷凝压力升高。这时另一台机头启动时。负载增大,就可能报13故障。各位高手有没有遇到过这样的故障?有没有解决的办法?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xwcxwc2
    xwcxwc2 沙发
    我记得是给压缩机的降温的温度传感器和压缩机降温不足造成的。
    2014-09-08 23:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhu1226063503
    zhu1226063503 板凳
    fjcllj 发表于 2012-6-12 20:34 没人遇到过这种故障吗?1你们维保公司说的情况也会出现。2看了你提供的参数 冷凝压力不高,你们维保公司的说法就不对了。3星三角转换失败,你换了接触器了,但是我建议你把转换失败的机器的接触器的辅助触点拆下来 用万用表测试下 个人认为很有可能是辅助触点的问题。还有报警转换失败是一直存在还是最近的问题?