土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】高层公寓消防栓超25米少30米可行吗

【请教】高层公寓消防栓超25米少30米可行吗

发布于:2012-06-01 15:21:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一高层公寓,如图,发现设计院把一消防栓放在走道中,建议让他们修改,他们认为调整后不符合要求,他们通常按25米的间距布置消防栓,超过就要多布置,但是规范上要求是不少于30米间距,大家看一下调整后方案是否可行?还有一个问题,高层办公楼中,多大分隔的办公空间要布置消防栓?
11.jpg

11.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • sylee2
    sylee2 沙发
    谢谢大家的回答,看来大家都是用比较保险的方式,:lol消防确实是比较麻烦,还是按设计院的方案去做了
    2013-04-23 10:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq415949031
    qq415949031 板凳
    高层30米只是个限定距离,,,具体多少还是要根据计算确定,,不能靠画半径确定,这是不严谨的要能有水扑灭房间角落及天花
    2012-06-08 17:24:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共建筑地下停车库及内走道防排烟

回帖成功