土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家看看,这个问题应该怎么处理?

大家看看,这个问题应该怎么处理?

发布于:2012-06-01 10:31:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做的一个项目,人工挖孔桩,持力层为中风化岩层。施工单位做的很不负责,现在出了几个问题,想请教大家看看该怎么处理:
1.部分人工挖孔桩偏心。
2.绝大部分桩都没有到达持力层。持力层为中风化岩层,当时地勘给了勘探报告是有夹层的,施工单位只挖到中风化就没有继续下挖了。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 路漫漫而修远
    俺赞同13#前辈说法~
    2012-06-12 16:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • risan
    risan 板凳
    桩偏心的问题可用加承台来解决,未到持力层的问题采用试桩不是太合理,众所周知,挖桩的承载力是相当大的,荷载试验几乎没办法做。
    2012-06-11 10:41:11

    回复 举报
    赞同0