土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风设计总风量计算方法

通风设计总风量计算方法

发布于:2012-06-01 09:45:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、按人口新风量需求计算

公式:
总风量=人数×人均新风量

计算实例:
某办公室面积S=50m2,净高h=3m,人员n=10人,求新风量:
若按每人所需新风量计算,查表一,取每人所需新风量Q=30 m3/h,则新风量:
Q1=n×Q=10×30=30030 (m3/h)

2、按场地换气次数计算

公式:
总风量=换气次数×面积×高

计算实例:
某办公室面积S=50m2,净高h=3m,人员n=10人,求新风量:
若按房间新风换气次数计算,查表二,取房间换气次数P=1次,则新风量:
Q2=P×S×h=3×50×3=450 (m3/h)

3、风量平衡计算

通风房间的风量平衡按下式计算:
Gzj +Gji =Gzp+ Gjp
式中Gzj——自然进风量,Kg/h;
Gji ——机械进风量,Kg/h;
Gzp——自然排风量,Kg/h;
Gjp——机械排风量,Kg/h;

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangyuyu4
    jiangyuyu4 沙发
    感谢分享感谢分享
    2014-05-05 13:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • zrh2002
    zrh2002 板凳
    按新风算,是根据室内氧气的量计算的。要是通风换气那就不是这回事了!通风换气,不单一要计算室内废气的排放,还要考虑潜热和显热的散发。不是一回事。
    2014-05-04 10:36:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 关于正压送风量计算方法的分析研究
    本文在高层民用建筑的防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的正压送风量计算中引入最小余压慨念,并对几种状况的正压送风量进行了计算和讨论。论述了正压送风量受门、送风口的开启状况的影响外,还受前室电梯
  • 船舶空调新风量计算方法的探讨
    空调系统消耗的能量在船的总能耗中所占据的比例较高,新风量的占比大是其主要原因。通过对62n新标准的学习,认为新的新风量计算方法,对船舶空调系统的负荷计算有参考作用,对降低空调能耗具有积极意义。
  • 工程量计算方法及技巧
    按顺时针顺序计算:以图纸左上角为起点,按顺时针方向依次进行计算,这种方法一般用于各种带形基础、墙体、现浇及预制构件计算,其特点是能有效防止漏算和重复计算。
  • 阳台工程量计算方法
    1)现浇阳台板体积。(2)现浇阳台板模板。⑶现浇阳台板装修:上装修,下装修。⑷栏板体积:现浇栏板;预制栏板。⑸现浇栏板模板。⑹现浇栏板装修:
  • 工程量计算方法的发展
    摘要: 本文对工程量 计算 的 发展 历程进行详细 分析 ,并对未来的工程量发展趋势进行预测,最后还提出了算量软件 应用 中面临的 问题 和解决 方法 。
  • 钢材理论重量计算方法是计算钢材重量的最简单的方法
  • 常用工程量计算方法
  • 铜管规格及重量计算方法
    本资料为:铜​管​规​格​及​重​量​计​算​方​法 ,可供
  • 万科地产含钢量计算方法
    详细介绍了万科地产含钢量计算方法,供大家参考查阅。包含梁、柱、墙以及其他的含钢量计算方式。
  • 土方量计算方法的探讨
    土方量的计算是建筑工程施工的一个重要步骤。工程施工前的设计阶段必须对土石方量进行预算,它直接关系到工程的费用概算及方案选优
  • 各种装饰材料用量计算方法大全
    贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买10%左右。
  • 构造柱工程量计算方法
    构造柱的模板面积计算公式: (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为): 当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H 当构造柱位于L或
  • Revit土方量计算方法
    完整的Revit土方量计算方法,结果直观,操作简单,上手快。
  • 定额分项工程量计算方法
    外墙按图示中心线长度计算;内墙按地槽槽底净长度计算,内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算清单中土方回填包括指定范围内的运输以及借土回填的土方开挖、放坡等施工的增加量包括在报价内,
  • 钢筋工程量计算方法
    【简介】钢筋工程量计算实例 xls格式
  • 脚手架工程量计算方法
    适用地区:不限 建筑功能:不限 结构类型:不限 有无单价分析:无 有无编制依据:有 是否附图纸:无 脚手架工程量计算,PPT格式,共61页。 主要内容: 一、综合脚手架 二、单项脚手架
  • 砌筑工程量计算方法
    【简介】本资料为砌筑工程工程量计算方法,pdf格式,共73页。
  • 公路及建筑测量计算方法
    如图 13 设某高速公路立交匝道 ( 右转 ) 的非完整缓和曲线段起点 Q 的桩号 K8+249.527 ,曲率半径 R Q = 5400m ,切线沿前进方向的坐标方位角 ,坐标为( 91412.16
  • 遗传算法及其军事应用_10386446 非常好的论坛 http://bbs.jzcad.com/?fromuid=152018 这里来有精华书籍,这里有工程最原始的资料(软件,书籍-图书馆,规范

阅读下一篇

问个问题,玻镁风管连接法兰间必须用垫片吗?

我们工程地下室采用的是玻镁风管排烟,施工单位安装时法兰间没有垫片,我问过他们,他们说这个不需要垫片,安装后用与风管相同材质的材料将缝隙处抹平就可以,真的如他们说的那样吗,如果不是,具体可以参照哪本规范或图集呢?希望高手帮忙解答,先谢谢了