土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的保护区别??

电流互感器的保护区别??

发布于:2006-11-23 22:09:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
右边的图iv没有互感器与左边的图多个互感器有什么区别? 为什么? 如果左边的是110KV线 右边的是10KV线 多一个互感器有什么用呢?  如果左边的110KV先有没有中间那个互感器有什么区别?10KV先呢 

1164290980421.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ele00
    ele00 沙发
    三相完全星形接法 能反映各种相间短路和中性点直接接地电网的单相接地短路。

    三相不完全星形接法 能反映各种相间短路,但是不能反映没接电流互感器相的单相短路。

    一般10KV系统都是不接地系统,不用单相接地跳闸(可以运行2小时),故用不完全星形接法。另外这种接法的好处是提高供电的可靠性,不会在不同地点,不同相别同时接地时,可以保证有2/3的机会切一条线路
    2006-12-28 00:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • liveabc
    liveabc 板凳


    同意
    2006-12-26 10:45:26

    回复 举报
    赞同0