自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?

发布于:2004-05-31 11:22:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • jsbydx
    jsbydx 沙发
    我觉得如果原系统只因为出现水锤现象而要改系统的话,倒不如在出水管加装防水锤止回阀,这样总比换系统来得划算。如果真非要用变频供水,市面上有很多一套套系统的,一般是两台主泵加一台稳压泵和一个气压罐,而且厂家还帮你配套一套变频控制柜。这样的话,本身原系统的天面水箱就来得不必要了,如果真要用的话,也试试在出水管部分加装止回阀吧
    2009-06-01 09:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • 北极冰点
    北极冰点 板凳
    自喷规范2005中第8. 0. 2规定: 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。而1.0.4 规定:设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格。所以采用钢塑复合管应该是不可以。毕竟得按规范去做。
    2009-05-31 16:39:31

    回复 举报
    赞同0