土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】消防水泵管道泵调试时噪音很大,这是什么情况

【请教】消防水泵管道泵调试时噪音很大,这是什么情况

发布于:2012-05-30 15:57:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • hlq0746
    hlq0746 沙发
    首先检查噪音是来自电机还是来自水泵,如果是泵噪音大看:1.水泵与电机的联结(如联轴器等)跳动如何,查同轴度等
    2泵的叶轮平衡如何
    3管道的空气排除得如何
    4管道的压力、流量是否稳定

    2012-06-04 20:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • ufooow
    ufooow 板凳
    1\先解决排气的问题,多数是窝气,注意压力表针是否抖动,抖动厉害就是窝气。
    2、注意发生部位,分清是泵体,还是电机部分。
    2012-06-04 20:03:04

    回复 举报
    赞同0