土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 半地下室小高层+嵌固部位+高手讨论下

半地下室小高层+嵌固部位+高手讨论下

发布于:2012-05-30 11:48:30 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
根据《抗规》6.1.10及新《基础规范》8.4.26规定底部加强区应从地下室顶板算起,
如目前11层带一层半地下小高层,地下室层高2.5,地下室埋地1.2,周围土可按中软土,
地下室不满足嵌固条件要求。
这样的情况也按底部加强区应从地下室顶板算起吗?
当然,如果算是偏安全。

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 沙发
    要理解规范强行规定底部加强部位从地下室顶板算起,是偏安全的.底部加强区从地下室底板算起,不符合规范.虽然有时有道理.,注意嵌固端与加强部位起算点可以不一致
    ,嵌固端是个力学概念,加强部位是工程概念,
    嵌固端可分为构造嵌固和计算嵌固.
    部加强部位从地下室顶板算起,是包络概念
    2012-07-03 11:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • 设计牛
    设计牛 板凳
    审图意见已回来
    没提这方面的内容

    这事先尘封吧
    忙完这段时间再说
    2012-07-02 22:48:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

30m水池计算疑问

我是结构新手,做一个污水厂的二沉池,30m直径,3m深,但是用理正计算所有配筋都计算不出来,但是我看了别人的图,和我一样大小的,配筋和壁厚还没有我这个大,为什么呢?是不是我计算方式有误?还是说用理正计算不对?