土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气不热的六大原因

暖气不热的六大原因

发布于:2006-11-22 09:23:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
■原因一:顶层住户把截门完全或部分关闭,造成回路不畅或中断。 ■原因二:暖气系统阻塞,一些运行多年却没有得到必要维护和养护的暖气系统出现的阻塞、渗漏等现象影响到整个系统的供暖效果。还有的小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”。 ■原因三:老式的铸铁暖气造型老旧,要靠暖气罩扮靓。有些住户一到冬天就干脆打开暖气罩,尽管这样,散热效果还是大打折扣,要想从根本上热起来,最好的办法还是使用免罩的新型暖气。 ■原因四:老式的钢制串片散热器,如果使用年限长了,串片和钢管之间的间隙增大、热阻增加,散热量会降低。 ■原因五:暖气年久失修,内壁会结垢,造成水流不畅,直接影响散热效果。 ■原因六:暖气排气阀失灵,暖气内积存大量空气,也会造成暖气不热。 更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net

全部回复(92 )

只看楼主 我来说两句
  • ttjingliang
    ttjingliang 沙发

    是啊,玩沙滩排球呢!
    2009-06-11 09:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhf19650808
    zhf19650808 板凳
    :handshake 好太有才了
    2009-06-05 14:18:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽管道管径如何确定??急!

本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?

回帖成功

经验值 +10