本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!
有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:
1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?
2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?
3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • ken-zone2007
    ken-zone2007 沙发
    怎么看不到7楼的计算表呢?
    2008-06-11 16:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • cbin_999
    cbin_999 板凳
    14.5万平米约需蒸汽为14.5x10000x60x0.86/600000=12.47t/h,管径为DN200,若蒸汽管道采用直埋敷设,采用钢套钢技术的蒸汽直埋管,管道补偿采用自然补偿或轴向波纹管补偿器补偿;保温材料采用耐高温的离心玻璃棉保温