土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【规范冲突】讨论照明和插座共用一回路的利弊

【规范冲突】讨论照明和插座共用一回路的利弊

发布于:2012-05-28 15:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
详见JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范9.4.4和本条规范的条文说明,说可以照明和插座同回路《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范 全部条文为强制性条文,必须严格执行。
8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。{强条}

想知道照明和插座共用一回路的利弊?
本人观点:照明和插座能共用一个回路。
况且:应急双头灯施工也是做插座的 都接在照明回路上,卫生间排气扇插座也是接在照明灯具上的。

照明和插座能不能共用一回路?原因?.jpg

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 菜鸟1414
    菜鸟1414 沙发
    新手学习了。。。
    2014-04-23 10:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    分开是有道理的,插座上的电器漏电的几率大得多,漏电保护跳闸后,照明不受影响,有利于检修和恢复。