土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】动力配电箱出线照明总开关跳闸问题

【求助】动力配电箱出线照明总开关跳闸问题

发布于:2012-05-23 17:57:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。
其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。
想请教这是什么原因,头大啊!

全部回复(76 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongdz2008
    zhongdz2008 沙发
    看了半天还是没看懂 ,哎,学习
    2015-03-01 15:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1403856668344
    6楼说的很有道理
    2015-02-28 14:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】电锅炉一台容量1200KW,从低压柜如何给供电啊?

我们做一个电锅炉一台容量为1200KW,变压器到低压柜后,低压柜给这电锅炉如何供电啊,低压柜至这个锅炉房还有几十米的距离呢,采用电缆应该七八根电缆并上吧,如果采用插接母线可行吗?

回帖成功

经验值 +10