土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求教】三相基本平衡为何零线电流较大
三相电流如下:A:16A;B14A;C:16A,零线电流9A。商场照明,均为电子镇流器。

全部回答(19 )

  • son570
    我们这里要求所有商户不得使用电感照明灯具,此商户的所有灯具均为电子镇流器,镇流器和光源均为飞利蒲,应该不会是这个原因。另:变压器容量共9100KVA,总功率因数0.97。

    [ 本帖最后由 son570 于 2012-7-4 12:19 编辑 ]
    2012-07-04 12:17:04 来自 PC 评论 举报
  • sijiyanyin_1
    三相平衡不单指电流值相等或相近,而且要求三相电流的相位角相差是120度。满足这两个条件才平衡,即三相电流的矢量和等于零。
    如果仅仅数值相等、相接近,但相位角偏差很大,这时三相电流的矢量和远不等于零,这就要形成零线电流了。
    造成这种情况的原因通常是三相电源中,其中一相或两相的负荷中电感类设备偏多,比如电感型日光灯。
    如果是这种情况引起的,把电感类设备尽量平均分配给ABC三相来负担就可以了。
    2012-06-26 09:21:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10