110kv变电站出一条10kv线路。是用高压电缆敷设到一10kv开关站由于电缆长度限制使用4个630A欧式电缆分线箱。电缆型号YJLV-8.7/15KV截面240最大电流380A运行8个月4个电缆分线箱在最近5个月分别烧毁。都是其中一相或两相应力锥中间处对铜屏蔽放电起火烧毁接头及连接套管。请大家分析一下原因?有人说电缆的容性电流大造成的。

全部回答(29 )

  • xingzhinong
    看来是电缆头的制作工艺有问题
    2013-03-14 08:55:14 来自 PC 评论 举报
  • zsphn6666
    应该是电缆头施工质量的问题,跟电缆的容性电流没有关系,长距离的电缆线路其实电容量大还可以限制过电压。