土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】无功补偿柜补偿电容后,出线侧负荷电机全部跳掉

【讨论】无功补偿柜补偿电容后,出线侧负荷电机全部跳掉

发布于:2012-05-19 20:51:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》

后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:
电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号
1.更换不同的型号,容量大小不同的电容器。容量为5千乏的两个,10千乏的两个,15千乏的四个,
换后状态,按时间段跳闸,夜间不跳,白天跳,负荷无变化!- -!
2.相序保护跳闸后测量相序正反,相序无反转!
3.相序保护跳闸后测量相间电压,相间电压与正常工作时的电压一致,《跳闸瞬间的电压俺是没办法测量,嘿嘿......》
4.至于电容加电抗器嘛,这个有点麻烦不好加,所以就没有尝试!!!
5.相序保护器的灵敏度为不可调式,无法做出调整!!!
6.关于波形叠加的问题,我还是不太明白......

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx297537449
    lxx297537449 沙发
    电客串电抗器理论上是减少谐波,和限制投入时电流,但如果电抗选择不当会产生谐振还会放大谐波,我公司6台变压器用了140只电容串百分之6的电抗,还没有用到一年电容基本坏了一大半,后来更换全部电容不串电抗器用了二年大部分都没坏,当然我公司变频器较多谐波较大的情况.
    2012-05-28 17:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • reefulljack
    reefulljack 板凳
    我见过投两组电容后电机放炮的事故,有人说谐震(没电抗),弄到最后我也不知道到底是不是。
    2012-05-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间照明的灯具布置问题

公共建筑,功能未定,单层面积3500平方米,除了三个疏散楼梯,中间无任何隔墙分隔。请问这种情况,要布置灯具吗?如果只在平面图上注明:电气布置二次装修定,行得通不?

回帖成功

经验值 +10