土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《砌规》中关于梁大于7.2米时的折减系数0.9

《砌规》中关于梁大于7.2米时的折减系数0.9

发布于:2012-05-19 12:38:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《砌规》中关于梁大于7.2米时的折减系数0.9。此时只针对梁 ,比喻说屋面梁,楼面梁等。但当时屋架呢?施岚青中对于屋架就没有折减。个人认为对于屋架不折减。请同仁讨论讨论.

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xugang2000
    xugang2000 沙发



    在新版的2011砌体规范中,已经取消这一条,建议考试的时候,不要去考虑这个折减系数了,或哪位能找到例题是考虑这个系数的举下手
    2012-05-28 17:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • xugang2000
    xugang2000 板凳
    楼主写的不是很详细,最好能说下施的哪个版本的哪道题。
    个人意见是,屋架同样需要折减,因为受力的是下面的砌体,不论屋架还是梁,对砌体的受压都是一样的。
    2012-05-28 17:33:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

兰定筠实战训练三 36题中关于 f 的取值

兰定筠实战训练三 36题中关于f的取值:防潮层以上为M5的砂浆,强度f为1.5MP。防潮层以下为M10的水泥砂浆,强度f为0.9x1.89=1.7MP.36题在计算横墙轴心受压承载力时的f应该去小值1.5 而不是取1.7。这题在施兰青《答题指导》2011中第6.2-1.14中也体现出来了 f取的就是小值。同仁们一起讨论讨论。