土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压联络中三锁两钥匙的疑问!!!

低压联络中三锁两钥匙的疑问!!!

发布于:2006-11-11 01:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压联络中经常有人提起三锁两钥匙,我们设计中只是设计了连锁,可是具体的就不清楚了,请高手指点!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zg9527@co163
    zg9527@co163 沙发
    三锁两钥匙应该不是机械连锁,是机械连锁之外的保险
    2008-10-18 17:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • lmoony8
    lmoony8 板凳
    三锁两钥匙主要应用在不能用连杆(断路器在同一柜中)连锁,或不能用缆绳(断路器在相邻的柜中)连锁的场合中。
    2007-10-23 10:22:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VD4的问题,请大家指点

一台VD4,电动合闸后,然后分闸,然后再合就合不上去了非要把操作电源断掉,再重新加上操作电源,才能继续操作分合闸也就是说:每合、分闸一次,要掉电后,才能继续合分闸;再掉电,再继续合分闸,周而复始...是什么原因啊?开关自带防跳,难道是防跳的问题?还请大家指教

回帖成功

经验值 +10