土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 正常与应急照明合二为一的系统,变更求助!!!

正常与应急照明合二为一的系统,变更求助!!!

发布于:2006-11-10 11:52:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我为房地产开发企业的工程现场电气负责人,现在我公司开发的22层高层住宅楼,设计院把公共区域正常与应急照明设计为合二为一的系统,双电源供电,以保证正常失电时起用应急电源保证照明要求。现在有以下问题须解决:
1、灯具由双连开关控制,正常照明时由人工手动控制,消防应急时自动切换至常闭,强制点亮!问题:正常时手动控制灯使用不方便(公共区域),采用声光控延时自熄式,规范不允许消防应急照明使用自熄式开关控制。怎么办?
2、单层公共区域面积较大,使用灯具多,如果都采用两用型灯造价比较高,如何解决????

请高手指教如何改才能使本系统使用方便造价又低??
谢谢!!!!

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • cn39
    cn39 沙发
    上这儿看看 http://www.chjunda.com/
    2008-10-29 13:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • wangjiguang6688
    简单的说一下原理:
    正常状态下公共照明是由正常供电线路供电(备用未用),当正常供电线路由于某种原因不能供电时起用备用供电线路(此时非两路供电线路没电)公共照明由备用线路供电。前面这一过程是由“双电源互投装置”动作以保证公共区域照明。
    当起用备用线路又发生火灾时,此时消防强起才动作,以保证火灾疏散照明需要。此时下图为
    2006-11-20 14:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

荧光灯管反复开关的问题

大家都知道,反复开关荧光灯管对灯管的寿命有影响;但有一项目就需要灯管反复开关,请问有没有知道什么牌子的灯管反复起辉的次数比较长?

回帖成功

经验值 +10