发布于:2012-05-16 18:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。
问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • ycs8610
    ycs8610 沙发
    一个工厂里边有两台变压器,一台是800KVA,一台是1600KVA。800KVA的变压器接到低压柜的主开关是1600A,1600KVA的变压器接到低压戌电柜的主开关是3200A。他们互不关联,唯一关联的是变压器用的是同一条接地线。最近工厂开始投入生产,主开关一天中老是有一两次同时跳闸。哪位高人指点指点是什么原因?
    2012-05-23 13:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳
    2012-05-22 17:29:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多