土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急求助:自动喷淋试水装置的位置
求教:自动喷淋试水装置的位置,当最不利点附近没有排水点时,应如何处理,有人说将试水阀绕到有排水的地方,可以吗?

全部回答(40 )

  • jetliu51
    其实可以先找有排水条件的地方,然后把那个地方做成是最不利的喷头,那么就不需要绕了。
    2005-06-16 16:50:16 来自 PC 评论 举报
  • ice
    ice
    方法一:做一个排水漏斗,一条专门的排水立管就可以了。
    方法二:稍微改变干管布置,使试水位置处于可排水的区域。
    方法三:做临时排水设施。
    2005-05-10 10:16:10 来自 PC 评论 举报
加载更多