【讨论】住宅电表后线缆截面按过负荷选择的新问题

发布于:2012-05-09 23:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某一住宅项目甲方设计任务书中要求
电表开关 住户开关 导线
50A 40A 10mm
我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。对方提出此开关仅为短路保护,住户进线开关为过载和短路保护。即导线只需满足后面住户进线开关40A即可,过载的话住户先开关动作,上级开关只需短路保护。说的似乎有理,一下子没有反驳的依据。后来一想,住户的用电量是靠电表的开关来限制的,你没发保证住户自己放大住户总开关,这样就会带来导线过载的隐患。请大家看看,有没有遇到这种问题。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • zamwry
    zamwry 沙发
    户内可采用隔离开关,把表后开关改为40A
    2012-05-16 15:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • zamwry
    zamwry 板凳
    电缆是由其上一级的开关保护的!
    2012-05-16 15:53:16

    回复 举报